qianfei 2011-08-09 15:04:02 | 河南省 其他專業 | 10256查看 3回答
電纜在電井橋架內敷設,套定額是否乘以系數1.2
4芯電纜在電井橋架內敷設不得套豎直通道電纜敷設子目,可套一般的電纜敷設子目,是否乘以1.2,這里1.2是什么意思
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、4芯電纜在電井橋架內敷設不得套豎直通道電纜敷設子目,套的電纜敷設子目,工程量要乘1.025,豎直通道電纜敷設子目用于高度超過20米以上的建筑物; 2、2.5%是電纜敷設馳度、波形彎度、交叉系數,間《全統安裝工程預算工程量計算規則》第16頁; 3、電纜敷設補充主材的含量為1.01;
2011-08-09 16:04:37
-
4芯電纜在電井橋架內敷設不得套豎直通道電纜敷設子目,可套一般的電纜敷設子目,不乘以1.2。
2011-08-09 15:07:06
-
一、本章的電纜敷設定額適用于10kV以下的電力電纜和控制電纜敷設。定額系按平原地區和廠內電纜工程的施工條件編制的,未考慮在積水區、水底、井下等特殊條件下的電纜敷設,廠外電纜敷設工程按本冊C.2.10 10kV以下架空配電線路中的有關項目另計工地運輸。 二、電纜在一般山地、丘陵地區敷設時,其定額人工乘以系數1.3。該地段所需的施工材料如固定樁、夾具等按實另計。 三、電纜敷設定額未考慮因波形敷設增加長度、弛度增加長度、電纜繞梁(柱)增加長度以及電纜與設備連接、電纜接頭等必要的預留長度,該增加長度應計入工程量之內。 四、本章的電力電纜頭定額均按鋁芯電纜考慮,銅芯電力電纜頭按同截面電纜頭定額乘以系數 1.2,雙屏蔽電纜頭制作安裝人工乘以系數1.05。 五、電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額執行。截面800~1000mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜乘以系數1.25執行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,可按實際加工價計算。 以上是定額說明,橋架內敷設不能套豎直通道的,可以套普通電纜敷設,乘的1.2是波形系數,也就是不能把電纜拉緊,有一個松弛系數,需要計入工程量
2011-08-09 15:11:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看