匿名用戶 2011-08-08 20:17:54 | 河南省 其他專業 | 2072查看 5回答
消防水池的防水做法
地下一層有消防水池,做防水泥做法水的時候,頂棚是否也要做?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先看說明,有些說明說的很清楚,比如池底、池壁、池頂都交代,如果沒有說清楚,可以與甲方和設計交換一下意見,看是否要做。
2011-08-08 20:26:34
-
因為侠素有液位溢流?,不釢M池的,故頂蓋不需做防水。
2011-08-08 22:09:23
-
消防水池一般是全部考慮的,涉及到天長日久儲存大量水防止滲漏的。
2011-08-09 07:18:36
-
消防水池的頂棚一般在設計時是不會要求做防水的(因為素設置有溢流管道)。若有疑問可以咨詢設計單位給予明確答復。
2011-08-09 09:18:46
-
底層的消防水池,應該按照圖紙說明施工,負一層防水一定要做好,否則一旦出現問題都不好維修
2011-08-09 09:55:06