    背景:2棟房子,一棟磚混,一棟底框結構 問題:請問除圖紙中黑點標注出來的構造柱外,墻體超過5米的以外。門窗邊構造柱是否設置?什么標準?底框和磚混要求是否一樣。?》
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    除了你說的墻長大于5M以外,門窗洞口大于2.4m的兩側, 窗間墻不足1.2m,墻長大于墻高兩倍的的情況按規范也要設構造柱,磚混結構中除了按照框架結構的要求設置外還要注意外墻的四角處 錯層部位的橫墻與縱墻的交接處 大房間內外墻交接處 樓梯間的四角和較小的墻垛處 這不采納我的答案,說不過去啊

    2011-08-10 10:49:58 

  • 請問除圖紙中黑點標注出來的構造柱外,墻體超過5米的以外。門窗邊構造柱是否設置?什么標準?底框和磚混要求是否一樣。 圖紙中黑占標注出來的構造柱處,墻體超過5米的以外,門窗構造柱是否設置,要按設計來確定,如果圖紙沒有明確要求,可以不設,(當墻長度超過5米時和門窗邊設構造柱按抗震要求是要設置,如圖紙沒有設計或說明時,可以向設計人員提出,讓設計人員出變更)底框和磚混要求是一樣的。

    2011-08-08 22:35:07 

  • 請問除圖紙中黑點標注出來的構造柱外,墻體超過5米的以外。門窗邊構造柱是否設置?什么標準?底框和磚混要求是否一樣。 你可看結構設計總說明是否說明,說明了按說明設置,未說明可咨詢結構設計人員,為保證抗震性能最好設置的,底框和磚混在設置構造柱的要求是一致的!

    2011-08-09 00:44:58 

  • 設置應該接合圖紙設計要求和采用的標準節點來考慮的,一般框架結構的墻體高度超過規定的要求后是要增加構造柱的,大于2.1m以上洞口時兩側也是增加構造柱的。這個要看結構說明中的具體要求來確定。

    2011-08-09 07:28:00 

  • 這個需要看圖紙,圖紙的設計說明一般都會有說明的。需要加的時候圖紙會告訴你的。

    2011-08-08 15:08:28 

  • 墻體超過5米的以外,看結構總說明.如結構總說明未講,可參照結構設計規范決定是否增設.

    2011-08-09 07:31:51 

  • 構造柱一定要設 標準圖紙的要求來 其實許多都要按圖紙的要求 看說明

    2011-08-09 10:01:50 

  • 加構造柱是根據砌體而言的與結構形式無關

    2011-08-09 11:14:47 

  • 你好, 圖紙中除黑點標注出來的構造柱處,墻體超過5米的,根據規范都應設置構造柱,如果圖紙沒有明確要求,應要求甲方在工程洽商或簽證中說明; 門窗構造柱是否設置,要按設計來確定。