匿名用戶 2011-08-06 17:44:35 | 河南省 其他專業 | 613查看 1回答
主梁負筋~
主梁中有一跨其梁下部縱筋原位標注為2Φ16+1Φ14(該標注在次梁/吊筋和主梁相交的位置) 在該跨的中間有一次梁和吊筋 我理解為 2Φ16為該跨的下部縱筋貫通筋 1Φ14為 次梁軸線位置 向主梁兩方放置一根 長度為lo/3的負筋( 這根負筋的總長度為 lo/3而不是 從軸線起兩邊各lo/3) 這樣理解對嗎? 如果不對請各位老師糾 正 謝謝! 另外我想請教 下 如果 把圖紙在CAD畫好了 怎么能傳上來 有圖紙應該更直觀些 謝謝問題補充: 十分感謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:梁下部縱筋原位標注為2Φ16+1Φ14,應該是這一跨的下部通長筋,不是你說的有一根為負筋,負筋應該是在梁的上支座處,不在梁的下邊,請記住了。 截圖很簡單呀,先截一個圖片保存到指定的位置,然后在下邊的瀏覽里找到剛才保存的圖片,選擇確認一下就可以上來了。
2011-08-06 18:47:47
-
板上層主筋與跨板負筋規格間距一樣,主筋與跨板負筋是否重復
板上層主筋與跨板負筋規格間距一樣,主筋與跨板負筋是否重復,能否用跨板負筋代替主筋
-
主梁與次梁相交處,主梁加筋在何處設置?那主梁已有1
主梁與次梁相交處,主梁加筋在何處設置?那主梁已有1.5D的加密說明中又規定與次梁相交時兩側各加3根,怎么處理?
-
04G101-3第32頁柱插筋構造(一)中柱箍筋是非復合箍,剪力墻中的端柱、暗柱是否也是非復合箍?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看