春眠不覺曉 2011-08-05 19:40:07 | 河北省 安裝 | 1977查看 5回答
關于電纜敷設套項問題
河北省08安裝定額 定額說明:電纜沿垂直通道敷設高度超過20m(或6層),可套用沿垂直通道敷設項目 例:從配電柜引出一根普通5芯電纜,沿電井內橋架敷設,到7.2m位置接一個電纜接線箱,從接線箱出來一根同型號的預分支電纜繼續向上敷設,因為預分支電纜與普通電纜價格的不同,此兩種需要單獨計算。 問:此處前段的普通電纜是套一般的電力電纜敷設,還是套沿垂直通道敷設? 謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納前一段普通電纜根據你描述,并未達到定額規定套取沿豎直通道敷設的條件,應該按照你所敷設電纜的截面積套取相應的普通電纜敷設定額子目,切記!~~你所敷設的是五芯電纜,必須得在套取時乘以定額系數(人、材、機含量×1.3)。
2011-08-05 20:46:35
-
河北省08安裝定額 定額說明:電纜沿垂直通道敷設高度超過20m(或6層),可套用沿垂直通道敷設項目 例:從配電柜引出一根普通5芯電纜,沿電井內橋架敷設,到7.2m位置接一個電纜接線箱,從接線箱出來一根同型號的預分支電纜繼續向上敷設,因為預分支電纜與普通電纜價格的不同,此兩種需要單獨計算。 此處前段的普通電纜不是套一般的電力電纜敷設,而是應該套沿垂直通道敷設的。
2011-08-05 19:43:55
-
此處前段的普通電纜敷設是7.2M。 是套一般的電力電纜敷設。
2011-08-05 19:48:49
-
你好, 可以按套沿垂直通道敷設套定額。
2011-08-05 21:01:39
-
在電井橋架內敷設的電纜不能按照豎直通道計算,而只能按照一般電力電纜敷設計算并套相關定額。 請采用以下所在地區的有關定額解釋為宜。 在此,僅提供河南定額解釋只供參考:電纜在豎井內橋架中豎直敷設時不符合豎直通道敷設條件的,應該套電纜其他敷設方式并乘以系數1.2。
2011-08-06 09:04:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看