jinglingfeiyu@163.com 2011-08-04 15:25:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 1回答
門窗洞口過梁的繪制
1、門窗洞口繪制過梁時,如一邊為柱,需不需要改伸入墻內長度為0 2、若墻兩側均為門洞口,過梁相交,需改各伸入墻內長度為0 嗎? 3、若不改伸入墻內長度,會影響鋼筋計算嗎?導入圖形后,自動扣減嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、門窗洞口繪制過梁時,如一邊為柱,需不需要改伸入墻內長度為0 不用,你現在話的是鋼筋,鋼筋的話,過梁里的鋼筋是要錨入柱子的,所以把伸入墻體的長度改為柱子的寬即可。 2、若墻兩側均為門洞口,過梁相交,需改各伸入墻內長度為0 嗎? 這時候把兩道過梁合為一道即可。就是布置成一道過梁, 3、若不改伸入墻內長度,會影響鋼筋計算嗎?導入圖形后,自動扣減嗎? 會影響鋼筋量的。 導入圖形后,軟件會自動扣減的。
2011-08-04 15:40:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看