    檐高9.3米兩層獨基框架樓,我套了一個層高15m以內的綜合腳手架(12-206),由于1層、2層分別超過了3.6米,如果天棚有裝飾,可計算滿堂腳手架,套滿堂腳手架12-231,這與綜合腳手架并不是重復套價,兩者的用途不同。如果層高3.6米以上,但是天棚沒有裝飾,則不能計算滿堂腳手架,但可以計算墻面裝飾用腳手架。詳見河南08定額第十二分部定額說明: 綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括無地下室的滿堂基礎架、室內凈高超過3.6m的天棚和內墻裝飾架、懸挑腳手架、設備安裝腳手架、人防通道、基礎高度超過1.2m的腳手架,該內容可另執行單項腳手架子目。 室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰子目內的簡易腳手架費用。內墻高度在3.6m以上且無滿堂腳手架時,可另計算裝飾用腳手架,執行腳手架相應子目。

    2011-08-04 17:25:03 

  • 沒有重復,河南08定額中的綜合腳手架中不含超過3.6M以上的腳手架,定額說明如下: 2)綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括無地下室的滿堂基礎架、室內凈高超過3.6m的天棚和內墻裝飾架、懸挑腳手架、設備安裝腳手架、人防通道、基礎高度超過1.2m的腳手架,該內容可另執行單項腳手架子目。

    2011-08-04 15:21:42 