匿名用戶 2011-08-02 18:08:24 | 河北省 其他專業 | 1243查看 4回答
清單鋼筋的搭接問題
清單計算規則,規定計算鋼筋的時候還算搭接嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼筋搭接是必要要計算的,這個是規范要求的,但是馬登筋這種措施筋,因為是施工單位的一種措施筋,所以這個不算。
2011-08-22 09:48:33
-
必須計算搭接?。?!
2011-08-02 18:11:11
-
要計算的,清單鋼筋工程量其實就是圖紙工程量,定額鋼筋工程量就是施工工程量+損耗: 鋼筋清單計算規則:設計圖紙已注明的鋼筋接頭,按圖紙規定計算。設計圖紙未注明的通長鋼筋接頭,按施工組織設計規定或按預算定額規定計算接頭個數,接頭長度按規范計算。 而《95基礎定額》及《全統規則》規定, 計算鋼筋工程量時,設計已規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內(除有規定外),不另計算搭接長度。
2011-08-02 18:18:21
-
鋼筋的搭接、彎鉤等的長度應按設計規定計算在鋼筋工程數量內 清單答疑有明確說法的
2011-08-03 11:31:33
-
對于屋面框架梁來說,上層受力筋的接頭位置應該在凈跨1/3處還是應該在凈跨的中間部位1/3范圍內的1/3處搭接。監理非要說在本跨中間的1/3處搭接,請指教一下,平法上說的有點模糊。
-
我看圖集說筏板梁的上部通筋搭接在支座四分之一處。下部鋼筋在夸中三分之一處。怎么有的說梁的搭接上部在跨中三分之一,下部在三分之一處啊。追問板的分布通筋在什么位置搭接
-
底板筋搭接,上排和下排鋼筋的搭接位置在哪?上排和下排搭接位置錯開的距離是多少?下排鋼筋之間搭接錯開的距離是多少?圖集哪頁有要求?
-
底板鋼筋,上排和下排的鋼筋搭接位置在哪?搭接長度是多少?搭接錯開長度是多少?下排鋼筋之間搭接錯開多少?哪個圖集哪頁有要求?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看