  • 鋼筋的圖問題

    如圖所示 他白色的字體標注的 a6@150 和 那個 A6@200是什么意思 啊 什么東西啊那個是 ?

    標高

    標注

    答疑解惑

    問題補充:這個圖紙上標高已經寫的很清楚, 第三個圖那個標注怎么理解~

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你的第一個圖和后面幾個圖應該是沒什么關系,第二第三個圖你應該咨詢一下設計單位,是否標注有誤

    2011-08-01 14:07:38 

  • 如果此工程32.95是此約束柱的最高點,圖紙沒有詳細解釋,只能說是粗制濫造不用強制去解釋,咨詢設計人員。

    2011-07-29 21:47:06 

  • 說明這個單獨這個箍筋是區別其它的(其它箍筋見列表),而單獨標注。

    2011-07-29 15:55:34 

  • 問設計人員,應該是哪個

    2011-07-29 15:57:43 

  • a6@150 和 那個 A6@200 是指箍筋信息。比如A6@200,是指箍筋為A6,間距為200。根據標高的不同,箍筋信息而不同,就要看圖紙上的箍筋信息表了。

    2011-07-29 16:04:13 

  • 說明這個箍筋和標注中的箍筋不同

    2011-07-29 16:09:31 

  • a6@150 和 那個 A6@200 是指箍筋信息。比如A6@200,是指箍筋直徑為6個的一級鋼,間距為200。根據標高的不同,箍筋信息而不同,就要看圖紙上的箍筋信息表了。

    2011-07-29 16:44:08 

  • 你好:圖紙描述得很清楚了,是你們看圖時不認真,不仔細;白色的A6@150 和 那個 A6@200 是指箍筋的原位標注內容,僅表示這一方向的箍筋信息(與下邊的標高范圍也沒有關系)。另一方向才是按集中標注中的要求配,(第二張圖是)標高不同時箍筋的間距不同。 第三個圖A6-200用于-0.05~32.95。

    2011-07-29 16:58:38 

  • 第一二張圖表示從基礎頂標高到-0.05mm的配筋。第三張圖表示:-0.05m~5.95m標高的鋼筋間距是150mm;:5.95m~32.95標高的鋼筋間距是200mm。就是說一根暗柱標高不同配筋也不同。

    2011-07-29 18:11:56 

  • 柱表:在鋼筋線上的內容屬于原位標注(白色的A6@150 和 那個 A6@200 ),下方是集中標注

    2011-07-31 08:19:22 

  • 首先第一幅圖不解釋。第二幅和第三幅圖不是同一個柱子。-0.05應該是基礎與首層或者地下室與首層的分界點。5.95應該是首層與以上層或者二層與以上層的分界(我們姑且視作二層頂標高)。 第二幅圖:按標高看應該是基礎層或者地下室的柱。全部縱筋輸入 8b22+2b12.如果想精準算量,定義時是否截面編輯選 “是”,編輯2b12的位置箍筋按照下面說的繪制。 如果選擇 L型參數化柱 則 箍筋1(橫向的矩形箍筋)輸入a10@150,拉筋1(橫向的矩形箍筋內的)輸入a10@150; 箍筋2(豎向的矩形箍筋)輸入a6@150,拉筋2(豎向的矩形箍筋內的)輸入a10@150。 這里說明一下,設計的確存在不足,原位標注的白色a6@150通常是標在右上角的示意圖上,而且要有引線指明箍筋,此處在柱上標注,拉筋2就沒法確定按照表里的輸入,還是按照原位的來。 第三幅圖:二層以下配筋與二層以上略有不同。 L型參數化柱 二層以下 箍筋1(橫向)a8@150,箍筋2 a6@200 二層以上 箍筋1(橫向)a8@200,箍筋2 a6@200

    2011-07-31 15:26:52 