24****@qq.com 2011-07-26 11:33:23 | 江西省 其他專業 | 802查看 3回答
有關鋼筋搭接的一些問題
鋼筋為什么要算八米一個搭接?難道是因為運到工地上的鋼筋最長的只有八米長,如果是這樣的話,比如說有一根通長筋全長24米,搭接的個數是不是24/8-1等于2,那么就會出現三根8米得鋼筋,搭接完以后沒有24米長了。這樣算搭接是不是錯的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納8米一搭接是定額規定,定額編制只能給一種計算方法,此處是指定尺搭接的定尺長度,如發生搭接,還要計算搭接長度的。實際應用時應以合同約定的計算規則計算,此計算規則可以是甲乙雙方約定的特殊規則,而并不一定是定額規則。
2011-07-27 16:31:36
-
通長筋24米長,3跟8米長的鋼筋不夠,你沒有扣掉鋼筋之間的搭接長度,需要耗費4跟鋼筋。故搭接接頭應該是3個。搭接接頭數=鋼筋長度/(單根鋼筋標準長度-1個搭接長度)
2011-07-27 09:33:55
-
就是3個接頭,不是2個接頭。
2011-07-26 11:38:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看