余成斌 2011-07-24 17:52:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 3回答
ggj2009中樁與樁承臺之間的問題
圖紙要求樁必需進入承臺100mm,這樣的話承臺鋼筋的高度必需減去100mm才對但是承臺鋼筋還只是減去保護層問題補充:這樣的算量的鋼筋高度就應該小100mm但是算量軟件還只是減去保護層,并沒減去樁入承臺的100mm。這樣下料的鋼筋就不準確了吧。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以將樁承臺的保護層加大設置。
2011-07-24 17:59:59
-
答:你提的這個問題很好,這其實是施工與設計不相配合的的地方。不過從施工的經驗來說,樁進承臺沒有必要100MM,以前樁的施工技術規程中只進承臺50MM,這個還能達到,一般基礎層的保護層要厚些。這可以咨詢一下設計院,問一下是鋼筋遷就樁還是樁遷就鋼筋。但這對承臺的鋼筋影響不大。
2011-07-24 19:28:02
-
樁進承臺100,承臺底鋼筋可以不變位置的。
2011-07-24 18:04:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看