匿名用戶 2011-07-20 00:24:28 | 四川省 其他專業 | 1196查看 7回答
請問下 箍筋計算里面 那個 增減值=25×8-16.75d 具體表達什么意思啊 想了好久 都沒想明白
箍筋的長度兩種計算方法: (1)可按構件斷面外邊周長減去8個砼保護層厚度再加2個彎鉤長度計算。 (2)可按構件斷面外邊周長加上增減值計算。 增減值P 抗震結構1350/1350-88-33-202278133增減值=25×8-27.8d 一般結構900/1800-133-100-90-66-330增減值=25×8-16.75d 一般結構900/900-140-110-103-80-50-20增減值=25×8-15d 隨便再補充一下: 能盡量說明一下 增減值 為什么要這樣計算呢 具體每一項表達說明意思 特別是那個27.8d 不知道為什么要用8個保護層厚 減去它 如果有圖配套說明就更好了
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個是陳青睞研究的東西,你記公式就好了
2011-07-21 08:56:20
-
現在用08定額算箍筋就是減去8個保護層厚度加上27.8d. 例如:梁的截面尺寸是600*300 那么每根箍筋的長度=(0.6+0.3)*2--8保護層+27.8d 8個保護層就是每條邊減去2個保護層 那么4條邊當然就8個保護層了 27.8d是彎鉤的長度,這個是定額上給的數據
2011-07-20 12:03:52
-
我是湖北的,我見到的矩形公式是這樣的: (梁寬 - 25*2+梁高-25*2)*2+2*11.9D+8*D 梁寬-50 是箍筋的寬 梁高-50 是箍筋的高 2*11.9D 箍筋不是有兩個135°彎鉤(是彎鉤不是彎折)一個增加11.9D, 兩個自然就是2*11.9D 8*D 在減去保護層厚度就是兩個25,這個25實際是受力鋼筋的保護層, 箍筋在受力鋼筋外面,保護層實際要比25小,矩形箍筋共四個90° 腳,每個腳多減兩個箍筋直徑,合起來就是8*D 你的計算公式實在是沒明白。
2011-07-24 15:04:40
-
箍筋的計算公式有幾種,沒有必要去深究的。就按軟件的默認來就行。死公式記住了就行了。
2011-07-20 06:52:02
-
說來慚愧啊,我還沒正經研究過這類計算式的問題呢!一些計算式考造價師的時候會用到,現在會用軟件就好??!
2011-07-22 10:53:40
-
那個簡單、準確、好記就記那個就可以了。
2011-07-23 08:25:12
-
你只需要記住公式就可以了,廣聯達就幫你解決了
2011-07-24 21:15:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看