匿名用戶 2011-07-17 19:01:14 | 河南省 其他專業 | 6334查看 3回答
怎樣區分控制電纜、電力電纜及動力線路?
怎樣區分控制電纜、電力電纜及動力線路? 照明線路中大于等于6mm2的為動力線路,那如果由總配電箱引向設備的線路是動力線路還是電纜?或者說電力電纜小于35mm2的是什么線路?該怎么組價?三者具體怎么區分?問題補充:YJV是不是就是交聯聚氯乙烯銅芯電力電纜,那如果YJV-5*10的 小于35的 怎么套定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、控制電纜的功能主要是傳送輸出信號或者較小能量的電能輸出,起到輸出傳遞電氣信號已達到控制的作用。控制電纜的特點是導線截面積小,一般以2.5mm2以下居多,芯數可在幾芯至幾十芯。 2、電力電纜主要是傳送輸出電能以供動力用電或照明用電的輸送功能。電纜比一般絕緣導線的動力線路強度高,適用范圍廣,截面積也可以比較大。 3、動力線路是對動力供電的通稱,一般采用絕緣導線供應動力用電或者截面積在6mm2以上的照明供電線路中,都通通稱謂動力線路。采用絕緣導線的動力線路在敷設范圍和環境會受局限一些,如一般只適應管內穿線敷設、橋架內敷設和架空敷設;其強度不如電力電纜。 4、照明線路系統中雖然6mm2以上的線路實際輸送的電能是供應照明系統用電,但是的電氣安裝預算定額中規定是按照動力線路套相關定額子目。這是定額規定的劃分。 5、從總配電箱引向設備的線路,無論是絕緣導線或者電纜引到的,都通統稱謂動力線路。 6、電力電纜小于35mm2以下的供電,是動力線路;設計為電纜時就應該按照電纜敷設進行組價。 7、YJV是交聯聚乙烯銅芯電力電纜。YJV-5*10的電纜以及小于35mm2截面積的電纜安裝,應該套河南08《電氣設備安裝工程》冊中的‘C.2.8 電纜安裝’章節內451頁的‘2-726’銅芯電力電纜敷設35mm2以內的定額子目,因為?芯電纜應該乘以系數1.3。
2011-07-18 10:12:14
-
答:控制電纜是主要是輸送信號,和小能量的電力輸入和輸出。電力電纜是動力和照明的電力輸入和輸出。電纜一般強度比電線的強度高,敷設范圍廣,截面相比也較大些。小于35就套用35的定額子目2-726。YJV-5*10應套用35以下的定額子目2-726,并乘以1.3的系數??煽从?jì)算規則:五、電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額執行。截面800~1000mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜乘以系數1.25執行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,可按實際加工價計算。
2011-07-17 19:51:13
-
動力電纜亦稱“電力電纜”,是指傳輸電能的電纜但是電力電纜中絕緣性質和使用條件的不同電纜電纜也分為塑料絕緣,橡套絕緣等使用不同環境的電纜線,控制電纜是指傳輸各種控制信號的電纜。 電力電纜傳輸持續性電流,電壓等級范圍較寬(從1KV到220KV),電流較大(導體截面較大),電纜線芯數較少,有3芯、4芯(三相四線制),5芯(三相五線制)。 控制電纜傳輸的是信號,電流相對較?。磳?dǎo)體截面較?。妷悍秶^窄(450/750~10KV),電纜線芯數較多,從2芯~61芯,甚至更多??刂齐娎|還采用各種線芯結構、屏蔽等措施,來獲得滿意的電磁兼容效果。 控制電纜的絕緣線芯的顏色一般都是黑色印白字、還有電力電纜低壓一般都是分色的;控制電纜的截面一般都不會超過10平方,電力電纜主要是輸送電力的,一般都是大截面。 電力電纜的規格一般可以較大,大到500平方; 從電纜芯數上講,電力電纜根據電網要求,最多一般為5芯,而控制電纜傳輸控制信號用,芯數較多,根據標準來講多的有61芯,但也可以根據用戶要求生產了
2011-07-17 19:11:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看