匿名用戶 2011-07-15 17:56:21 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1949查看 6回答
關于單邊負筋設置
圖紙上的單邊負筋尺寸標注是1200,是一級12的,看起來負筋端部是緊貼邊梁外邊線的,板厚為100,結構說明上說“以梁作為邊支座的樓板,其上部鋼筋應錨入邊梁內大于等于lae(la)”,請問該怎么設置?應該按“支座外邊線”“支座內邊線”“支座中心線”“負筋線長度”哪個? 我試驗了一下: 四種情況計算分別為: “支座外邊線”:850+90+24*d+6.25*d=1303 “負筋線長度”:1200+90+90=1380 “支座內邊線”:1200+24*d+90+6.25*d=1653 “支座中心線”:1025+90+24*d+6.25*d=1478 本人認為此負筋設置應滿足的條件是:平直長度既要滿足1200,錨入邊梁也最小滿足lae(la), 可是即便不要求錨固長度,單單兩邊彎折都是90,總共也有1380長,即為(負筋線長度),“支座外邊線”不就直接排除了? 剩下的兩個不知如何哪個正確,看了很多單邊負筋的問題和解答,說法都不太一樣,也不太明白,謝謝大家幫我解答一下?...問題補充:(*^__^*)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按“負筋線長度”:1200+90+90=1380
2011-07-15 18:03:12
-
你說的問題應該是:鋼筋進梁邊就算錨固,錨固長度-梁寬-保護層后其余的長度就是彎折的長度。你自己試試看哪個計算結果更接近。
2011-07-15 18:51:50
-
圖紙上的單邊負筋尺寸標注是1200,是一級12的,看起來負筋端部是緊貼邊梁外邊線的,板厚為100,結構說明上說“以梁作為邊支座的樓板,其上部鋼筋應錨入邊梁內大于等于lae(la)”, 按錨入邊梁內大于等于lae(la)”,滿足此條件其實負筋長度是一樣的,板的保護層應為15,彎折長度是100-15-15=70,在軟件中定義的4種情況計算的長度完全一樣。 計算結果不同應該是正確的,我的軟件版本有問題。
2011-07-15 19:11:59
-
看看這個或許能給你一點幫助!
2011-07-16 00:42:02
-
答:以支座內邊線定義,看08G101-11的截圖。你的這個計算是對的,“支座內邊線”:1200+24*d+90+6.25*d=1653,但不應再加6.25D,再一個彎折不是90而是100-15*2=70。
2011-07-16 10:57:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看