JIANGONG775885@163.COM 2011-07-15 02:14:40 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 570查看 11回答
這樣的剪力墻鋼筋應該怎么樣輸入?
剪力墻這樣的鋼筋該怎么樣輸入?如圖所示:問題補充:示意圖為地下室外墻,層高3.2M。
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:你的圖紙畫得有問題,左邊多了一個主筋斷點,應該是只有一個1800處的斷點。 在軟件里豎筋可以這樣定義,(1)C14-200+(1)C14-100;外側底部還有一個短的加筋(C14-200)在其他屬性里的其他鋼筋里定義,定義時要輸入底部彎鉤長度,和伸出筏板的1800+筏板的厚度減一個保護層。 請注意一下你標注的通長豎筋的間距是200。下邊包括附加的短筋間距是100。 最不準確的計算方法是分段計算,會多出好多鋼筋量。 豎筋在一層中上下規格相同時是不會在中間斷開后用搭接的方法連接的。想想也知道了。
2011-07-15 07:39:44
-
剪力墻這樣的鋼筋該怎么樣輸入? 同意分段定義的說法。
2011-07-15 08:30:38
-
每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度;
2011-07-15 02:56:39
-
這是墻體外側豎向加筋,在墻定義中的其它鋼筋里輸入,一個彎折,C14@200就行了。
2011-07-15 06:29:38
-
嗯.竟真的想法思路是對的.具體高度設定的位置得看看節點計算.
2011-07-15 06:37:12
-
你好:分段定義,1.8米一下 為一段。
2011-07-15 06:48:41
-
1800m范圍內設置加強鋼筋c14-100,這個直接在其他鋼筋里面輸入,具體輸入請看截圖
2011-07-15 07:35:52
-
分兩段定義,1.8米一下為一段。
2011-07-15 05:41:44
-
C14-200+C14-100
2011-07-15 11:24:07
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看