框架梁問題
框架梁上部通長鋼筋超過定尺可計算搭接,下部通長筋超過定尺長度遇中間支座是斷開進支座一個錨固長度,而軟件計算都是通長計算,那中間支座的錨固長度如何計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁這個鋼筋,你在集中標注的時候輸入下部鋼筋肯定是通長的啊,在原位標注下部鋼筋的時候軟件會計算錨固 我剛看了啊,如果在梁的下部輸入下部鋼筋,軟件是計算直錨的
2011-07-12 15:52:52
-
在計算設置里面把下部鋼筋修改為遇支座斷開。
2011-07-12 15:49:25