duling2010 2011-07-08 09:10:56 | 河北省 安裝算量GQI | 644查看 4回答
電氣配管在向問題
TO tv插座距地是0.3米,配管的敷設方式是SR\\WC ,不明白從線槽出來管怎么走跟插座連接,層高是3.9米,線槽高度是3.1米。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納線槽出來垂直進入板頂--平段是在現澆板內敷設--插座處垂直下來到插座。 看圖紙說明。 沒有的話,一般是用金屬軟管。
2011-07-08 09:15:01
-
你好好系統圖中,我覺得從線槽出來之后,線槽到屋頂的那段距離應該走SC、PVC、PC管。建議你好好看看
2011-07-08 09:50:18
-
在弱電橋架開孔配管到樓板內暗敷設至砌體(平行暗敷設),再沿墻內暗敷設(豎直暗敷設)到距(樓)地面0.3m處TO接線盒位置即可。
2011-07-08 09:41:05
-
從你平面圖中看,吊頂內為鋼管明敷設,到墻體是為鋼管暗敷設引下。
2011-07-09 17:09:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看