匿名用戶 2011-07-07 23:32:20 | 四川省 安裝算量GQI | 938查看 2回答
橋架沒有直接與配電柜連接,怎樣設置起點?
電纜沿豎向橋架到地后,經過一段地溝到配電柜。請問:配電室地下專用地溝中的電纜不需要穿管吧?又怎樣設置配電柜過為起點呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、 配電室地下電纜專用地溝內敷設的電纜不需要穿管,應該在地溝側壁制作安裝電纜支架,電纜在地溝內支架上敷設。 2、根據配電柜的設計平面位置設置起點,注意計算配電柜半周長預留量電纜是應該計入工程量的。
2011-07-08 09:20:57
-
沒有配電箱,橋架端頭也是可以設置起點的哈
2011-07-16 10:24:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看