崔賀強 2011-06-30 16:58:11 | 河北省 其他專業 | 1661查看 6回答
安裝超高費
在電氣安裝中 超高費在20米以上記取 可是按整體記取 還是按分層記?。?0米以下不計?。?在那能找到這個定額解釋問題補充:我在和別人核對 需要資料的 那個資料上有啊 超高費:高度在6層或20m以上的工業與民用建筑施工時發生的降效費用 怎么理解 是整體 還是分層
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:這是河南省安裝定額解釋,截圖為全國統一定額的解釋有相通性?!窀邔咏ㄖ黾淤M:高層建筑增加費是指建筑物在六層或20米以上所需增加的人工降效、材料、工具垂直運輸增加的機械臺班費用;工人上下所乘坐的升降設備臺班費等。該項費用適用于采暖、通風、生活煤氣、給排水、民用建筑物電氣照明及附屬于上述工程中的保溫、絕熱和刷油等工程。建筑物的高度,是指室外地平至檐口滴水的垂直高度。不包括屋頂水箱間、樓梯問、女兒墻高度。高層建筑增加費計算時,應以全部工程的人工費為計算基數,含6層與20米以下的地下室工程。費率按建筑物總高度或層數確定,不能分段計算。
2011-07-01 12:16:12
-
在全國統一定額解釋和你所在省份定額中有解釋.超高費用是指工作臺面超過地面或樓地板面定額規定高度所發生的費用,比如定額規定工作面高度為3.6米,超過3.6米為超高費; 根據你上面的描述應該取的費是高層建筑增加費,與超高費不同,是按整體計算的,不分層.
2011-06-30 17:06:59
-
在電氣安裝中 超高費在20米以上記取超高費用是哪項工程超高規定的操作高度哪項計取超高費。
2011-06-30 17:19:09
-
是分層記取,不是整體記取。
2011-06-30 17:03:42
-
第二冊“電氣設備安裝工程”第十五章說明 超高費:高度在6層或20m以上的工業與民用建筑施工時發生的降效費用。為高層建筑供電的變電所和供水等動力工程,如裝在高層建筑的底層或地下室的,不計取超高費;裝在6層以上的變配電工程和動力工程,計取超高費。 不分層,按所有子目的人工+機械按比例取的
2011-06-30 17:11:17
-
你描述有誤。 超高增加費和高層建筑增加費有很大區別。 前者的基數是超高部分的人工,后者是整個高層建筑的人工。
2011-06-30 17:12:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看