ximulaoshu 2011-06-24 23:30:00 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1948查看 4回答
剪力墻不覆蓋暗柱對裝修有什么影響?
剪力墻不覆蓋暗柱對裝修有什么影響?對什么有影響?剪力墻結構中的GJZ是不是暗柱?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻不覆蓋暗柱,房間不封閉,用房間布裝修就布不上(再者,剪力墻如果不進入暗柱,鋼筋計算結果也不正確),剪力墻結構中的GJZ是暗柱
2011-06-24 23:41:53
-
GJZ是暗柱,剪力墻不覆蓋暗柱,導入圖形后會出現一些列的麻煩,提示不封閉布置不上房間、提示找不到父圖元布置不上踢腳線管等等。
2011-06-25 06:03:18
-
剪力墻不覆蓋暗柱,房間不封閉,用房間布裝修就布不上,軟件會提示你房間不封閉的,(再者,剪力墻如果不進入暗柱,鋼筋計算結果也不正確),剪力墻結構中的GJZ是一種暗柱; 在算量軟件里,由于暗柱屬于剪力墻的加強構造,為剪力墻的一部分,套剪力墻相關的定額子目,所以暗柱是不需要定義畫圖布置的。記住沒有剪力墻是沒有暗柱的,所以剪力墻的位置需要畫上剪力墻的,這樣布置房間時就不會提示房間不封閉了。
2011-06-25 08:08:09
-
首先,在圖形中無法導入暗柱 導致圖元缺失,無法 準確的繪制裝修。 其次,在鋼筋中剪力墻的鋼筋算的不準確。 最后的模板的工程量也會受到影響。 力墻結構中的GJZ是暗柱
2011-06-25 10:43:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看