鋼筋搭接問題
一些小構件他們鋼筋的搭接長度是多少呀,比如平行與外墻的挑檐內的縱向鋼筋,挑處外墻腰線內部平行于外墻的鋼筋,壓頂內鋼筋,等等!!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按圖集要求,若想簡單的話就按35倍鋼筋直徑好了,差不了多少量
2011-06-23 07:18:13
-
每一種的搭接都不一樣的 建議你看看平法 里面有詳細的說明
2011-06-22 23:29:37
-
03G101圖集里很明細,按不同混凝土等級強度和抗震等級來決定錨固長度,搭接長度有縱向受拉鋼筋搭接修正系數ζ
2011-06-22 23:56:33
-
一些小構件他們鋼筋的搭接長度是多少呀,比如平行與外墻的挑檐內的縱向鋼筋,挑處外墻腰線內部平行于外墻的鋼筋,壓頂內鋼筋,等等?。? 這些構件里的鋼筋搭接,如果是焊按,單面焊是10倍的鋼筋直徑,雙面焊是5倍的鋼筋直徑,邦扎就要按40倍的鋼筋直徑。
2011-06-23 07:35:45
-
鋼筋的搭接長度和錨固長度,都是按照圖集和砼標號來考慮的。
2011-06-23 08:10:20
-
接頭面積25%時,搭接長度=1.2La(受拉區);接頭面積50%時,搭接長度=1.4La(受壓區);接頭面積100%時,搭接長度=1.6La(受壓區);