安裝算量中配電箱高度扣除問題
安裝算量中配電箱出線時,如果走地的話,沒有任何問題,配電箱距地高度是多少生成線管的長度就是多少,問題是配電箱從上部出線沿天花板敷設時,生成的豎管部分配電箱的高度并不會根據配電箱的型號自動扣除,大家考慮過這個問題沒有,都怎么解決呢
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納配電柜上出線時,立管顯示是算到地面,實際上算到配電箱頂部+配電柜預留電纜,我試驗過幾次,都是這樣的.你可以畫完后匯總計算,查看配電箱上部立管工程量,都是扣除配電箱高度。
2011-06-22 18:32:56
-
建議您將問題反饋給當?shù)胤止尽?/div>
2011-06-22 13:42:40
你好。不知道你注意到沒有,如果配電箱是落地安裝的話,從上部出線時是從地面算起的,所以如果從上部出線,應該是算上了配電箱的高度了。2011-06-22 15:02:12
是不是上出線和下出線的區別呀?具體設置我不是很懂,看看還要高手指點。2011-06-22 14:33:40
標高時,加上配電箱高度就可以了~~~2011-06-22 17:26:08