xi****@163.com 2013-12-30 13:56:33 | 江西省 土建算量GCL2013 | 906查看 1回答
這種腳手架應該怎么算?
1.一層的獨立柱要單獨算腳手架嗎?如果要算二三層的欄板怎么算腳手架? 2.外腳手架是算一層柱到三層柱還是從一層墻算到三層的墻? 3.外腳手架按一二三層柱算,一二三層的外墻按里腳手架算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.一層的獨立柱要單獨算腳手架嗎?如果要算二三層的欄板怎么算腳手架?
——:要單獨計算的,二層三層的欄板不是單獨計算腳手架,應該滿外計算外圍整體腳手架的
2.外腳手架是算一層柱到三層柱還是從一層墻算到三層的墻?
——:按照柱子的外圍滿算的
3.外腳手架按一二三層柱算,一二三層的外墻按里腳手架算?
——:是的,柱子內的那部分墻體,就應該按照內墻腳手架考慮的,因為上面已經有現澆板覆蓋了
2013-12-30 15:48:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看