女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜蓋板6號鋼筋的計算

    6號鋼筋的單長=(B+2*D-2*保護層厚度)+35*d(搭接長度) 6號鋼筋的根數K6=(溝長-2*保護層厚度)/間距+1 請問是這樣計算嗎?麻煩各位專家多多指導,我是第一次計算鋼筋,所以請多幫助。謝謝!

    搭接長度

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、單長還要加兩個180度彎鉤的長度。 2、根數是正確的。 你仔細看看,6#是兩個180度彎鉤,2#是90度彎折,計算了長度。 朋友啊,你的鋼筋知識還很差很差,最好從基礎知識學起吧。