璇兒 2011-06-16 17:44:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1878查看 5回答
變截面柱鋼筋如何處理
我想問問架空層的柱子是圓形柱 截面是300,是從基礎頂標高到負一層結構板面,然后從負一層結構板面到負一層頂又是圓形柱 截面是250,我如果根據標高分成兩個柱子來畫的話,柱子的鋼筋計算不對,而且也計算不到插筋,想問問這個怎么處理,謝謝。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是變截面柱子的話,要判斷c/hb3是否大于1/6,要是小于的話是不計算插筋的,具體的可以去看下圖集,軟件是自動按照這種情況來計算的
2011-06-21 19:06:41
-
正確設置高度,分兩次畫圖,再選擇“設置插筋".
2011-06-16 17:53:58
-
你好 你建立兩個柱子 分別繪制上就可以
2011-06-16 17:47:58
-
只有正確畫好了基礎構件才能算插筋的。
2011-06-16 20:03:06
-
這個好說按標高分開定義畫圖,設置插筋
2011-06-17 07:10:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看