宣 2011-06-14 12:53:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 4回答
暗柱與框架柱的問題
各位好,我這的圖紙有框架柱與暗柱,其配筋圖如下。 暗柱的畫法我是用截面編輯畫出來了,還挺漂亮的。 框架柱我是按平時輸入角筋與B邊H邊 還有箍筋與拉筋。 匯總后看了,竟然沒有內箍筋的。 這是什么問題?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,如果是基礎層的柱,在基礎里面是沒有內箍的,詳見04G101-3第32頁柱插筋構造基礎內的柱箍筋說明“間距≤500且不少于兩道矩形封閉箍(非復合箍箍)”
2011-06-14 14:07:00
-
箍筋支數的問題吧
2011-06-14 13:08:12
-
框架柱的時候注意箍筋肢數屬性的定義,你肯定默認的是2*2,所以才沒有內箍筋,要根據設計的箍筋肢數填寫修改
2011-06-14 12:55:43
-
...我剛才看了一下...那條柱子是在承臺基礎里面的...承臺基礎里面是不是按照規定是沒有的?要以上的才有? 【你說得很對,在基礎里面定位的箍筋就是2個外箍】
2011-06-14 13:29:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看