匿名用戶 2011-06-13 16:47:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 988查看 9回答
暗柱能不能改為混凝土墻
鋼筋算量的時候布置的暗柱和剪力墻,導入圖形中后暗柱歸到柱中,此時剪力墻會缺柱所占的那一部分,能不能直接將暗柱改成剪力墻???
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋軟件中剪力墻與暗柱的繪制方法上,剪力墻必須貫通暗柱。這樣繪制可以省卻很多麻煩。 首先,正確繪制剪力墻與暗柱,無論梁、連梁的起止點畫在哪里,軟件都將判斷以剪力墻為支座,梁鋼筋計算才會有正確結果。就是說,正確繪制剪力墻與暗柱后,梁繪制到暗柱邊還是繪制到暗柱中心線,結果都是一樣的。 其次,導入圖形算量軟件中時,即可以不導入暗柱,墻面裝修也不會因此而少算,更不會出現外墻不封閉的情況。 等等等... “鋼筋算量的時候布置的暗柱和剪力墻,導入圖形中后暗柱歸到柱中,此時剪力墻會缺柱所占的那一部分,能不能直接將暗柱改成剪力墻?。俊?————— 軟件沒有這個功能。軟件所提供的“構件轉換”,也只能在同類構件中進行轉換。 解決辦法:將剪力墻拉伸到暗柱外邊線上。這樣處理的好處是:墻面裝修就可以布置到暗柱上了。別忘了給暗柱套上剪力墻的清單定額。 PS:暗柱與剪力墻繪制方法不當,純是自己給自己找麻煩!
2011-06-13 17:13:13
-
暗柱實際就應該按剪力墻套定額子目的。 鋼筋導入圖形時,選擇不導入暗柱就可以了。 但是暗柱位置應該繪制相應規格的墻構件。 在圖形算量中,如沒繪制,再導入CAD--定位CAD--補畫上。
2011-06-13 16:53:10
-
鋼筋導入圖形后,在工程作法中套用清單定額,選用砼墻定額就可以
2011-06-13 16:56:37
-
把暗柱刪了,前提是你在鋼筋繪制中,有暗柱的地方都有剪力墻。
2011-06-13 16:53:04
-
導入圖形的時候就不應該導入暗柱 及暗梁的 。 如果在算量里導入暗柱的話應該是在柱子的繪制界面出現 這樣的話按照柱子的計算規則,和剪力墻的計算規則肯定不同 不同構件之間應該沒法直接改
2011-06-13 16:54:32
-
可以把暗柱改成剪力墻。 在工程作法中套用相應的砼墻定額就可以。或是把暗柱冊除把墻拉通布置。
2011-06-13 16:49:39
-
鋼筋圖形導入到土建圖形后可以將圖形中的暗柱刪除就不會出現你所講的問題。但是在繪制鋼筋時剪力墻體必須貫通。
2011-06-13 17:10:23
-
只要抽鋼筋的時候暗柱和剪力墻分開就行了 算模板和商混的時候不用分 暗柱本來就是屬于剪力墻構件
2011-06-13 17:02:02
-
暗柱的鋼筋是并入剪力墻的,剪力墻不就是混凝土的,你的這個問題真?zhèn)€性
2011-06-14 14:54:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看