ㄨㄤˊㄨㄤˋ 2011-06-13 16:26:32 | 河南省 其他專業 | 894查看 3回答
深基坑支護大于6m怎么處理
基坑支護大于6m時候人工乘以系數1.3,有兩個問題:1、如果基坑分段開挖時候,人工基本不存在降效,是否還有乘以1.3? 2、如果乘,是6m以下開始乘還是整個都要乘?順便提供一下書面的依據,查找了半天資料也沒找到任何依據問題補充:我想要的這個依據是對定額上面基坑深度大于六米,人工乘以系數1.3的詳細解釋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:沒有依據表明,定額沒有考慮你說的情況,當然也沒有說考慮了。這得咨詢定額站。
2011-06-13 17:12:41
-
1、這個超過6M的人工降效是要計的,所以乘1.3. 2、整個都要乘,就像土方開挖人工和機械定額子目都套總深度一樣。
2011-06-13 16:47:25
-
1.基坑支護大于6m時候人工乘以系數1.3當?shù)氐亩~說明應該有的 2.整個都要乘
2011-06-13 16:51:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看