匿名用戶 2011-06-12 16:15:16 | 廣東省 其他專業 | 811查看 8回答
這樣的剪力墻如何定義,如圖
問題補充:大家都說上下按暗梁處理,墻身的鋼筋錨入梁里面,應如何繪制呢??
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看上圖可知是地下室擋土墻大樣圖 剪力墻布置如下: 水平筋輸入:(2)B16@200 垂直筋輸入:(1)B25@100+(1)B16@200 拉盤:A8@400*400 上面暗梁定義如下: 左右梁頂標高為:-1.5m 上部鋼筋:4C18 下部鋼筋:4C18 腰筋:4B12 箍筋:A8@200(4) 拉筋:A8@400 下面暗梁定義如下: 左右梁頂標高為:-7.3m 上部鋼筋:4C25 下部鋼筋:4C25 腰筋:2B12 箍筋:A8@200(4) 拉筋:A8@400
2011-06-12 17:44:21
-
水平筋輸入(2)B16@200 垂直筋輸入(1)B25@100+(1)B16@200 A8@400*400 上面按暗梁定義 下面按基礎梁定義
2011-06-12 16:22:54
-
應該說你沒有把問題描述清楚。墻下梁用基礎梁定義,墻上梁用暗梁定義,止水帶有圖形算量中設置計算,外側1/3H鋼筋打開其它屬性在“其它鋼筋”中定義。
2011-06-12 16:25:28
-
剪力墻照常布置。上下可以定義暗梁畫上。
2011-06-12 16:16:27
-
水平筋輸入(2)B16@200 垂直筋輸入(1)B25@100+(1)B16@200 A8@400*400 上下梁面按暗梁定義 1/3H高B25@100底部加強筋只能在剪力墻的其他鋼筋時輸入,需要輸入鋼筋長度及間距,選擇類型為剪力墻垂直鋼筋就行了
2011-06-12 16:54:21
-
正常定義剪力墻,另外增加的那個3/1H的鋼筋輸入到其他鋼筋里 選垂直加強筋就可以了 下面的定義基礎梁 上面的定義暗梁
2011-06-12 21:34:56
-
剪力墻照常來布置,上下有箍筋的部分可以按照暗梁來計算!
2011-06-12 22:41:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看