£琉璃¢ 2011-06-11 18:06:27 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4944查看 5回答
砌體加筋的含量
一般在框剪架構(gòu)中,23層,想問下砌體加筋的含量。要求精確。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我做的一個工程是地下三層,地上21層,總建筑面積有6.9萬平方米,砌體加筋的含量是0.385kg/平方米。
2011-06-11 18:54:33
-
一般在框剪架構(gòu)中,23層,砌體加筋的含量在0.45KG/M2
2011-06-11 18:20:27
-
22層的要0.4到0.5之間
2011-06-11 19:25:46
-
你定義布置不就更精確嗎
2011-06-11 19:56:19
-
這個跟你的內(nèi)隔墻的多少有關(guān)的,一般在0.4~0.6之間??!
2011-06-11 20:11:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看