匿名用戶 2011-06-11 00:42:30 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2456查看 4回答
室內排水管、給水管都需做管道消毒、沖洗及管道壓力試驗嗎這些都需套價嗎
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室內排水管一般不做管道消毒及管道壓力試驗,只做灌水試驗即可,灌水試驗已包含在相應的排水管道安裝子目中,不能另列項目計算的; 室內給水管道安裝,包括水壓試驗,但不包括管道消毒及沖洗,如果設計注明管道要做沖洗及消毒,就需要根據管徑套8-301~8-306定額子目計算管道沖洗及消毒費用的。
2011-06-11 08:03:37
-
答:高層采用暖氣片取暖 暖管、室內排水管、室內給水管還需套管道消毒、沖洗的定額子目,但不需要套用管道壓力試驗定額子目,定額說明已有說明。 高層如給水,水暖 一般采用分段供水,豎向連接的處一般要做減壓設置如減壓孔板等所以在民用的工程中都是按低壓考慮的。
2011-06-11 08:26:03
-
室內排水管一般是可以不管道消毒及管道壓力試驗,但是要做沖洗并套沖洗定額子目,室內給水管是需做管道消毒、沖洗及管道壓力試驗的并需要套價的。
2011-06-11 05:39:39
-
管道安裝 定額子目包含了施工單位自己進行的管道消毒、沖洗及管道壓力試驗。 但是業主要求完成后再進行了一次試驗,就必須再單獨套用各種試驗的定額子目。 套用這個定額子目 的依據,就是質檢站出具的 試驗報告單。 只要有試驗報告單,就可以套用相關的試驗子目。
2011-06-11 07:20:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看