匿名用戶 2011-06-10 14:50:33 | 廣東省 其他專業 | 10897查看 3回答
法蘭連接 鍍鋅鋼管 定額
設計說明上,管材和接口:采用內外壁熱鍍鋅鋼管,系統中直徑等于或大于100mm的管道,應分段采用法蘭或溝槽式連接件(卡箍)連接。如果采用法蘭的話,應該如何套取定額呢?消防給水用的,例如DN200管道(室外的給水消防管道),我是采用法蘭連接,是否可以選用“鋼管焊接項目+碳鋼法蘭安裝(焊接)”兩項.。我這里沒有“鍍鋅鋼管法蘭連接定額子目”,只有在第七冊消防安裝工程有DN150與DN200的鍍鋅鋼管法蘭定額子目,但是此第七冊安裝工程定額說明寫道“管道安裝定額只適用于自動噴水滅火系統”,所以我沒有采用這項定額,相反是采用了第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》的“鋼管焊接項目+碳鋼法蘭安裝(焊接)”兩項。不知道可以這樣不?如果可以這樣采用,那么要不要把其中一項的“工作內容例如焊接”刪去?如果不刪去,會不會重復了?綜合起來的單價會不會過大或者過小的?一般室外與室內相差多少? 可以就舉個例子嗎?例如室外有DN200管100米,法蘭連接,應該套什么項目
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“套鋼管焊接項目,碳鋼法蘭安裝(焊接)按實際工程量計算,現在一般采用溝槽式連接件(卡箍)連接方式的多,、如果采用溝槽式連接件(卡箍)連接,那么采用第七冊安裝工程定額“鋼管安裝 溝槽式連接件(卡箍)連接”下面的“管道安裝”與“卡箍安裝”就可以了嗎?是的主材換算為鍍鋅管 2、請看定額里面寫道“管道連接的相關管件及卡箍套用相應的定額子目?!笨ü刻子孟鄳?yīng)的定額子目已經有“卡箍安裝”但是管件應該套用那一項?例如“彎頭和三通”在相應的定額子目中增加主材就行
2011-06-10 15:14:45
-
不好意思,安裝的我也不是很懂
2011-06-10 14:54:51
-
你的分析很完善,我認為雖然鍍鋅鋼管法蘭連接定額中只適用于自噴系統。但是你所描述的工作內容都相同,應該借套這個定額比較好點。
2011-06-10 15:13:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看