匿名用戶 2011-06-09 12:05:10 | 河南省 其他專業 | 9962查看 3回答
還是卡箍、機械三通要不要計算的問題
1、我的理解是,機械三通、大小頭、彎頭、正三通、正四通等都是跟卡箍掛鉤的,如果設計說明中說不用計算卡箍,那這些都不用計算,但后來有人告訴我說如果不需要計算卡箍,那有遇到要計算機械三通的地方還是得計算,我感到很納悶,不懂,是我哪里理解錯了嗎? 2、現在在做一個消火栓的預算,設計說明中說DN《100的為絲扣連接,DN>100的為卡箍連接,那現在這個樓的消火栓管道中管徑最大的也就是DN100的,那么我現在是不是連機械三通、大小頭、彎頭、正三通、正四通等都不用計算了? 3、根據以上大俠們的回答,我確定卡箍是不需要計算了,現在是這樣的消火栓管道接消火栓時為100的管道接65的,那這時需要計算機械三通嗎? 4、而且這里奇怪的是,消火栓管道接消火栓時是100的管道接80的管道,因?yàn)楹竺娓藘蓚€(gè)消火栓,那這時候怎么辦?100開不了80的機械三通啊,又不能用正三通+大小頭,此時怎么半?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、卡箍三通四通是需要計算卡箍的。機械三通四通是不需要卡箍的。你要明白二者的差別。 2、小于等于100的采用絲接,所有管道上就不存在卡箍件了。都是絲接配件。 3、100變80是用絲接配件不用開三通的。
2011-06-09 14:30:06
-
既然DN100以及以內的管道都是采用絲扣螺紋連接,那么DN100管道變徑為DN80或者DN65時的直管變徑就應該采用變徑絲接管接頭;三通時的變徑則應該采用變徑絲扣三通就可以了。這樣仍然不用采用機械三通的。
2011-06-09 12:57:27
-
你說的這些是管件,在管道定額子目內一般都包含管件的 你可以看一下工程內容看看,子目內是否含有,沒有的話應該算,有的話就不用考慮啦
2011-06-09 16:17:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看