匿名用戶 2011-06-08 10:41:39 | 河南省 土建算量GCL2013 | 478查看 5回答
房間繪制問題。
鋼筋導入圖形算量之后,我定義好房間了,準備布置的時候布置不上,從鋼筋導過來的圖,進行封閉性檢查之后發現,混凝土墻和暗柱、或者框架柱之間沒有圍成封閉的空間,砼墻和暗柱或者端柱連接的地方都有未連接起來的縫隙,怎么快速使他們封閉起來?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋導入圖形算量之后,我定義好房間了,準備布置的時候布置不上,從鋼筋導過來的圖,進行封閉性檢查之后發現,混凝土墻和暗柱、或者框架柱之間沒有圍成封閉的空間,砼墻和暗柱或者端柱連接的地方都有未連接起來的縫隙,怎么快速使他們封閉起來? 可以將柱構件隱藏(摁“Z”或摁F12選擇),可以利用延伸工能,使墻體相交就行了, 如果同一條軸線上,兩個框柱之間有混凝土墻,也有砌體墻,延伸那種墻于軸線交點相交比較好,這樣他們相應工程量會增加嗎? 各墻體的工程量是不會改變的,因為柱的級別是高于墻體的級別的,但它會影響裝修中墻面工程量,墻面工程量是依附于墻體的,比如有加氣砼砌塊抹灰和砼墻抹灰的定額子目和做法是不一樣的, 所以建議你在是柱的范圍內一定要用砼剪來繪制。 柱的級別高于墻,砼墻高于砌體墻,按理說即使延伸了砌體墻,房間繪上去之后,砌體墻在柱子位置的部分被扣減了,依附于砌體墻的抹灰或者涂料的工程量也被扣減才對啊,延伸那種都可以吧,這樣來看。 我在上面已經提到,如果在柱的范圍內繪制了砌體墻,在砼墻柱(我想你這里應該是剪力墻暗柱吧,注意套定額的時候墻柱是套剪力墻定額子目的)體積和砌體墻體積這方面軟件算是不會計算錯誤的,但在裝修中墻面的時候就會影響的,你說的“依附于砌體墻的抹灰或者涂料的工程量也被扣減才對啊,延伸那種都可以吧”這是不對的,墻面只會依附于所在的墻,而不會依附所在墻柱上的,除非是獨立柱裝修,軟件計算墻面工程量并不是以所依附墻的工程量為基數計算的,而是你所繪制墻面本身來計算的,它與母墻的體積工程量是沒有關系的。
2011-06-08 11:11:03
-
可以將各種柱隱藏,用延伸的功能使他們互相相交到墻中心線即可。 延長與框架柱相連的墻,延伸到垂直相交的墻中心線,這樣他們相應工程量不會增加的。 注意暗柱屬于剪力墻的加強構造,為剪力墻的一部分,套剪力墻相關的定額子目,所以可以將暗柱全部刪除,暗柱的位置畫上剪力墻即可。
2011-06-08 10:45:00
-
沒有什么好的辦法,用延伸功能使之封閉
2011-06-08 10:43:41
-
同意樓上的,隱藏暗柱,延伸
2011-06-08 10:46:10
-
廣聯達公司軟件開發應修改“墻和柱”組成封閉房間功能的選項。
2011-06-08 17:13:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看