女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于工程設置中抗震等級的問題

    在施工圖紙說明中僅為:剪力墻抗震等級為二級,框架的抗震等級為三級。但是在軟件設置——樓層設置——抗震等級中,我該如何設置呢? 1、里面的“柱“是不是只是框架柱,還是包括了暗柱?在繪圖輸入的時候暗柱屬于墻,可是墻又是二級抗震。該如何理解呢? 2、我暫時只是把"框架梁"和“柱”改為了三級抗震,其余均為二級抗震。(如圖所示:)請問這樣對嗎?

    繪圖輸入

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按構件分別設置就可以了。您的做法是對的。 柱不包括構造柱。其它的應該包括在內。

    2011-06-12 11:20:44 

  • 在施工圖紙說明中僅為:剪力墻抗震等級為二級,框架的抗震等級為三級。但是在軟件設置——樓層設置——抗震等級中,我該如何設置呢? 1、里面的“柱“是不是只是框架柱,還是包括了暗柱?在繪圖輸入的時候暗柱屬于墻,可是墻又是二級抗震。該如何理解呢?:指的是框柱,暗柱屬于剪力墻 2、我暫時只是把"框架梁"和“柱”改為了三級抗震,其余均為二級抗震。(如圖所示:)請問這樣對嗎?:剪力墻、墻梁、墻柱按二級設置,其它按三級設置

    2011-06-08 10:47:39 

還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看