123 2011-06-08 08:49:20 | 河北省 其他專業 | 1140查看 5回答
筏板基礎馬鐙筋的L1、L2、L3怎么設置
圖紙上找不到,希望您能詳細的說明一下。怎么或根據什么設置?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納L3、L1我一般都是取200,L2是取板厚減保護層的結果
2011-06-08 10:08:01
-
這個要根據設計的施工組織設計要求選用對應的類型和參數即可
2011-06-08 09:14:19
-
L的長度一般是按照經驗值來確定。L1通常施工中按照220MM,L2一般按照板或者筏板的厚度減去兩個保護層來確定它的長度。L3一般也按照220或者200MM設置。這個一般預算中都是這樣記入的。因為現場施工馬鐙筋一般都按照這個來下料。
2011-06-08 09:18:44
-
筏板基礎馬鐙筋的L1、L2、L3 設計圖 上找不到,需要根據施工方案中的要求設置;
2011-06-08 08:50:12
-
伐板基礎的馬鐙筋是根據施工組織設計來計算的。施工組織設計中采用哪種馬鐙筋形式就選用那種,一般情況下,都會有馬鐙筋設置的間距、長度等信息。
2011-06-08 09:58:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看