zhyji12345 2011-06-07 17:20:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1211查看 1回答
梁跟柱 箍筋彎鉤平直度長度不同
圖紙設計柱的箍筋平直段長度為10d,也就是說梁跟柱箍筋彎鉤長度不同,需要怎樣設置呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件中柱、梁箍筋135°的抗震彎鉤長度是按照理論值11.9D計算的,這個11.9D是以平直段10D推導出來的。預算鋼筋量的話就按照軟件默認值即可不用調整。
2011-06-07 17:26:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看