- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
匿名用戶 2011-06-05 17:22:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 840查看 6回答
關于連梁的問題
請問連梁的腰筋分N 和G筋嗎?LL就在框架梁里畫是嗎?圖紙上是這樣寫的是梁超過400就要加腰筋那是該畫N還是G呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好 連梁的腰筋不分N 和G筋嗎 LL就在框架梁里畫是嗎 你可以在定義梁的時候 將梁的類別改為非框架梁就可以 圖紙上是這樣寫的是梁超過400就要加腰筋那是該畫N還是G呢? 這個按照 構造鋼筋輸入既可以
2011-06-05 18:06:19
-
腰筋分構造筋(G)與抗扭筋(N),LL要在門窗洞下的連梁中定義布置,沒有注明腰筋時按G布置。
2011-06-05 17:27:27
-
按照普通的G來布置就好
2011-06-05 17:41:41
-
連梁的腰筋就是剪力墻的水平筋,不分N 和G的。
2011-06-05 17:28:33
-
直接在框架梁里定義就可以了,LL軟件會自動默認為非框架梁,應該是構造筋,一般只有梁上有懸挑板時才需要加抗扭鋼筋
2011-06-05 19:04:26
-
LL不在框架梁里畫,在門窗洞下面的連梁構件里畫,沒有注明腰筋時按G布置。不能再梁里布置LL,因為涉及到剪力的側面鋼筋貫通LL計算的問題,你要是用非框架梁布置的話,剪力墻的水平筋就不貫通了(當LL側面鋼筋和剪力墻的水平筋一樣的時候)。
2011-06-06 08:38:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看