匿名用戶 2011-06-05 14:39:00 | 廣東省 其他專業 | 3348查看 5回答
鋼筋搭接怎么算,在哪本圖集中明確講到關于各個構件的鋼筋搭接規范。
老師我想問下,層與層柱子的搭接最少要留多長來搭接。 還有03G101-1這本圖集的34頁說到的那個縱向鋼筋搭接接頭面積百分率有什么作用。具體是表示什么問題補充:我說的搭接是包括所有搭接方式,最好是能給我舉例說明一下,本人初學者
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎層是在層間浄高,三分之一處才能進行搭接,二層以上均在層間浄高六分之一處進行搭接!(多數選擇電渣壓 力焊對接及螺栓對接!)補充:在搭接區留長30~50mm即可! 百分率是代表錯位搭接,如搭接率為50%,即代表在同一高度處的鋼筋搭接不能超過50%, 如果這根柱子只有4根鋼筋,則有兩根在原處搭接,其兩根錯位搭接, 錯位長度比原來位置大于500mm且不小于 35d,隔一根錯開一根,簡單點說就是一根高再 一根低以依次推!如層凈高為4.2米,則4.2除以 3加上30~50為原位預留鋼筋搭接長度,錯位 鋼筋預留長度4.2除以3加上30~50再加上大于 500mm且不小于35d 一根梁或柱有4根鋼筋,如搭接率為25%的話,在一個位置只能搭接一根鋼筋,其余的均要錯位!4*25%=1根 一根梁或柱有4根鋼筋,如搭接率為50%的話,在同一位置搭接只可以有兩根鋼筋!4*50%=2根 望采納,不懂可以找我·······
2011-06-05 15:06:11
-
層與層柱子的搭接,具體可以看03G101-1第34、36頁。百分率系數對鋼筋算量有影響。百分率越大,搭接長度的修正系數越大,搭接的長度越長。
2011-06-05 14:59:52
-
鋼筋的搭接長度 首先要清楚鋼筋的錨固長度 錨固長度又與圖紙的抗震等級和鋼筋的級別有關。清楚了這幾項,就可以查101圖集??催@個鋼筋的錨固長度是多少倍直徑。柱子筋的搭接鋼筋施工規范規定不超過4根可以100%搭接,超過必須錯開搭接,即50%錯開搭接。100%搭接用錨固長度乘以1.6,50%乘1.4。很少用25%搭接,因為袒便于施工?再有就是注意留茬的位置。101上寫的很清楚了。
2011-06-05 14:59:07
-
層與層柱子的搭接如果是邦扎的話,最少要留40鋼筋直徑來搭接的。 還有03G101-1這本圖集的34頁說到的那個縱向鋼筋搭接接頭面積百分率的作用。主要是在同一截面不能有百分百的接頭。否則柱受力會有影響的。
2011-06-05 14:43:32
-
《平法識圖與鋼筋計算》作者:陳達飛。我覺的不錯,可以買來參考一下。里面講的很詳細,
2011-06-05 19:47:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看