匿名用戶 2011-06-03 18:36:36 | 河北省 其他專業 | 389查看 6回答
暗柱畫成200*600還是200*1000?算鋼筋的時候
暗柱中箍筋的長是600還是1000?Lc什么意思? 暗柱是不是200*600的?這樣畫 對鋼筋跟砼量都沒有影響是嗎?問題補充:那400的拉筋怎么設置啊?兩個箍筋是不是得在其他箍筋中設置啊?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,在剪力墻暗柱附近中出現Lc=1600,指的是約束邊緣構件的長度(箍筋或拉筋的標注范圍),見03G101-1第49頁,配筋應根據設計標注。 暗柱的長度為1000
2011-06-03 18:37:30
-
LC 的具體含義你可看看03G101-1第18頁,畫圖時刻按1000畫,將那400長度內的墻縱筋加在暗柱縱筋中、拉鉤可在拉鉤1(或2)中也在其它箍筋中處理。
2011-06-03 18:44:18
-
暗柱是200*600的
2011-06-03 18:54:42
-
暗柱的長度按照200*1000來定義,lc長度為約束邊緣構件的長度。),見03G101-1第49頁有相關解釋。繪制的時候按照200*1000來定義,分為核心區和分核心區。 我和設計討論過這個問題的,在lc-600=400的范圍內其實別的沒有任何變化唯獨變化的就是拉筋的間距問題,對鋼筋量是有影響的就是拉筋。
2011-06-03 20:13:31
-
暗柱的長度按照200*1000來定義,lc長度為約束邊緣構件的長度。在軟件里建參數化一字形-1暗柱
2011-06-04 15:06:31
-
暗柱的長度按照200*1000定義,在400的區域內你的暗柱的豎向鋼筋應該為墻體的垂直鋼筋,你看暗柱表中應該有相應的配筋說明,400區域內的拉筋也是一樣的,按照暗柱的拉筋配置。一般我在處理這種有LC的暗柱的時候都是用異型暗柱,自己畫鋼筋,我覺得這樣的工程量才是正確的。
2011-06-04 20:45:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看