qianfei 2011-06-03 13:56:18 | 河南省 其他專業 | 602查看 1回答
消防安裝工程
消防安裝工程中,給水系統都需要算什么工程量?管道是熱浸鍍鋅鋼管,DN>100mm采用卡箍連接,DN<100mm采用螺紋連接
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納管道、閥門、法蘭、卡箍連接件 法蘭按照實際數量計算,一般考慮閥門位置都需要法蘭,卡箍要根據單根管的型材長度、管件連接位置都要卡箍,也就是據實結算 卡箍就是根據使用的數量預算,這就是卡箍的計算方法,建議你到工地看看,那樣你就知道怎樣計算個數了 大于100的都要計算
2011-06-03 14:00:10