nicky 2011-05-31 14:17:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 14245查看 3回答
箍筋的手算公式
柱的箍筋如何手算,手算公司,最好能說明每個數值代表的東西,謝謝~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9d+8d 箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1)+1 注意:因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發現,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。 箍筋 箍筋計算應以內皮尺寸為準,這樣不易出錯。 箍筋的彎鉤角度和彎鉤長度分抗震與非抗震,框架與非框架。 非抗震又非框架的梁柱箍筋,可以執行以前的現定,鉤長按直徑6;8;10分別取50mm;60mm;70mm,可不做135度角 ,即可以做成90度彎鉤。這一說法有待探討。 框架和抗震用的梁柱箍筋必須執行《平法》,必須做成135度的彎鉤。 框架和抗震用的梁柱箍筋,其鉤長為10d與75mm中之大值。 即如箍筋直徑為6mm,鉤長為75mm,直徑為8mm鉤長為80mm,直徑為10mm,鉤長為100mm,依此類推。 箍筋按內皮尺寸下料時應加延伸率,加3d較準。
2011-05-31 14:29:45
-
KZ中間層的箍筋根數=N個加密區/加密區間距+N+非加密區/非加密區間距-1 關于柱箍筋的加密區的規定見圖集03G101-1 箍筋長度=(柱截面b-2×保護層+柱截面h-2×保護層)*2+2×11.9d+8d
2011-05-31 14:28:04
-
柱子箍筋長度=柱周長-8*保護層+8*d+max{10d,75mm(兩者中取大者) 箍筋根數區分加密區和非加密區(注:根數去整,不論小數數值是多少有小數就近1) 加密區根數=加密區長度/加密區間距+1 非加密區根數=非加密區長度/非加密區間距
2011-05-31 14:35:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看