匿名用戶 2011-05-31 09:37:59 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1733查看 4回答
框架剪力墻結構三級抗震板受拉鋼筋錨固長度是不是有錯誤呀?
框架剪力墻結構中,三級抗震,在04G101-4中是關于受拉鋼筋錨固長度是這樣的:C30混凝土,3級鋼筋,d<25,普通受拉最小錨固長度為36d,抗震錨固長度為一、二級41d,三級為37d。為什么我軟件設置的都對,出來的結果錨固長度為36d,請問這里關于抗震是怎么理解的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:只要你定義的混凝土強度等級和鋼筋級別,軟件里計算板筋的錨固和搭接是沒有問題的。板是非抗震要求構件,C30三級鋼錨固是36D是對的。 所有的板包括筏板在圖紙沒有特殊要求用抗震做時,都是按非抗震要求做的。 是平法要求的,板你可以看一下04G101-4中的第25頁中的錨固要求。筏板看一下04G101-3。
2011-05-31 09:55:34
-
答:你的設計設置后是否匯總計算,我設置后重新匯總計算是抗震與非抗震是變化 的。看截圖。
2011-05-31 10:22:35
-
動手修改錨固長度
2011-05-31 09:43:13
-
板是非抗震1所以錨固是36D,你最好確定一下圖紙,一般直徑8的鋼筋是圓鋼一級鋼!
2011-05-31 09:49:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看