匿名用戶 2011-05-30 16:17:32 | 河北省 其他專業 | 7871查看 5回答
電力電纜敷設 電纜截面35mm2以下
VV-1KV 3*150+1*70算多大電纜是算150mm2,還是70mm2,套電力電纜敷設 電纜截面240mm2以下,還是套電力電纜敷設 電纜截面120mm2以下, 還有KVV-500 12*1.5 SC20 是什么電纜。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納VV-1KV 3*150+1*70套電力電纜敷設 電纜截面240mm2以下子目;KVV-500 12*1.5 SC20 是控制電纜穿D20普通鋼管內
2011-05-30 16:23:45
-
1、VV-1KV 3*150+1*70 應該是520mm2,套用電纜截面400mm2的子目,材料價格做相應調整,400mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實際加工價計算(或調整定額價格)。 2、KVV 聚氯乙烯絕緣控制電纜 用途:電器、儀表、配電裝置信號傳輸、控制、測量.12*1.5是12根1.5mm2的線,SC20穿直徑為20mm的焊接鋼管敷設。
2011-05-30 16:30:07
-
電纜是算150mm2的;電纜截面240mm2以下的;
2011-05-30 16:23:11
-
3*150+1*70算是電力電纜,需要按照單芯截面積150進行定額套項的,這個定額里面說的很清楚的。 KVV-500 12*1.5 SC20 是控制電纜12芯的,單芯截面積1.5的,套管是20的,這個有對應的定額的
2011-05-30 16:25:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看