大地歡歌 2011-05-30 06:35:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 6回答
最新版鋼筋2009培訓資料問題:混凝土梁箍筋增加問題
在鋼筋2009最新版培訓圖紙中,一號樓混凝土梁注明: 梁上柱支在主梁作用處,在主梁兩側各設3組箍筋,特務肢數同梁肢數,直徑為<12. 請問這塊如何處理? 能否是工程設置中設置? 如不能應在何處設置? 謝謝!問題補充:?jiǎn)柧?0,另加主梁吊筋2B18于柱下
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、首先要知道他是什么----是次梁加筋2 2、一般情況下: 1)首先在計算設置中,設置次梁一般取6,次梁每側3 2)主 次梁同時繪制完畢,再行梁識別,次梁加筋軟件自動識別 3)一般次梁加筋直徑同主梁直徑,如果不同,在原位標注表格輸入:如6b12 4)如果沒有次梁,是梁上柱,只要把柱寬輸入在次梁寬度處即可
2011-05-30 08:20:07
-
在梁原位標注的平法表格中輸入,次梁寬度按柱截面尺寸輸入,次梁加筋欄輸入6B12,吊筋欄輸入2B18.
2011-05-30 06:55:48
-
在平法表格中輸入次梁寬度后輸入次梁加筋即可。
2011-05-30 06:37:22
-
混凝土梁箍筋增加問題? 在梁原位標注中輸入附加箍筋的個數即可。
2011-05-30 08:52:44
-
可以在原位標注表格中處理。。。。。。。。
2011-05-30 10:25:57
-
在梁的原位標注平法表格里面增加修改。
2011-05-30 11:03:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看