關于送配電系統的問題
請教各位前輩,關于送配電系統的劃分,我還是沒太明白,計算規則上說“送配電設備調試中的1kV以下適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。本項目皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮的。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。 ”其中本項目皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮,。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算,請問這一側或兩側指的是哪?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、也就是說,一個回路,如果有一個斷路器或調試元件,就可以按一個系統,如果兩側都有調試元件,就按兩個系統; 2、一側兩側是指回路的引入與引出,如AN1回路,從AM1配電柜引出到AM2配電柜,這條回路,在AM1與AM2兩端的調試元件,如都有,那就是兩個系統; 3、再說白點,就是一個回路的兩端所接的電氣設備是否有調試元件;
2011-05-29 09:43:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看