  • 爆破石方工程量!

    我采用的是重慶08定額,現在遇到一些關于爆破方面的問題: 1、石方有沒有松散系數? 2、石方屬于堅硬巖還是較硬巖,沒有一個統一的說法,甲方說是看勘察設計報告,但是上面提到什么角礫巖,石灰巖的,不知道應該從哪里區分哪一部分是較硬巖之類的。 3、現在因為其他原因,爆破超深了50公分,開挖下口面積有9000個平方這樣,甲方不認超深的這個50公分,怎么辦?說是按照設計來做。那有沒有規定說可以允許超挖多少深度? 4、地面攤座和邊坡修整,有什么規定說這兩個定額必須套?。恳强丛O計要求,那這里指的“設計”是什么?圖紙上的描述,還是規范還是其他的? 5、機械不能施工的部分,設計之類的沒有注明,那就按照百分之幾的工程量來套用人工鑿石這一項,要是實際沒有人工鑿石或者沒有簽證,那怎么辦?是不管實際怎么樣 ,都要算上這一點么? 6、專項方案里面提到的什么巖石比例,那個對工程量的計算有沒有起到關鍵性的作用,也就是說能不能采納里面的數據計算,以及提到什么防護措施的,當時是防護的,但是爆破工程完工后,就拆掉了,只是當時沒有及時弄簽證單,但是都有搭拆時間,能參照施工方案算么?

    問題補充:還有減震孔之類的,我們施工的時候,都已經做了工作的,但是到現場收方的時候,他們都不認現場的收方數據,要等到算出結果了再簽,這樣,弄出了結果又不簽了,慢慢的,拖起來了。怎么辦?謝謝!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、石方沒有松散系數。 2、只有根據地質勘測報告上描述的巖石性狀、風化狀況、巖石種類,對應定額上對巖石 的“定性鑒定”和“代表性巖石”。然后確定其定額上的巖石種類。 有些地質勘測報告不是特別明確的地方,參考一下《巖石與巖體鑒定和描述標準(CECS239-2008)》 3、石方爆破允許超挖量,08建筑定額 土石方工程章節的“計算規則”: 第16條:“石方爆破允許超挖量,按被開挖坡面面積乘以180mm以立方米計算?!? 因此,你超深0.5m,按照定額,只能按0.18m算,不能按實際的0.5m算工程量。 4、攤座和邊坡修整。 若爆破作業后,需要在其上修筑構筑物或建筑物,就必須攤座和修整邊坡。 任何規范標準都要求:基底必須平整無凹凸現象。 你如果爆破不攤座清基,完全不符合其要求。 如果只是平基爆破,其上不修筑構筑物和建筑物,不用套 攤座和修整邊坡 子目。 5、機械不能施工的部分。 必須進行現場三方簽證。 如果現場確實進行了人工鑿石,可以補簽證。 如果監理、業主不承認,只能全部按照機械爆破挖方處理。 這是國家規定啊,,你的文件不全,怎么就能胡亂套用定額子目呢? 6、巖土比例。 必須根據地質勘測報告確定。如果地質勘測不準確,只有重新勘測,請勘測單位重新出具勘測報告。別的文字都不能做為確定 巖土比例的依據。 7、爆破防護。 沒有及時弄簽證單,就必須補上。 并且必須要附上 當時確實進行了現場防護 的照片。 要不然,審計人士可以隨意砍掉此部分,即使三方簽證了,也有被砍掉的可能。 8、鉆減震孔。 若設計圖紙沒有,必須在施工組織設計和施工方案中明確寫明。 并且必須附上 現場作業照片。 如果監理、業主不簽。說明你們家老板的工作還很不到位啊!

    2011-05-29 09:28:43 

  • 你的這個問題 1可以實際收方的 2可以看土石方的那章的土的分類

    2011-05-29 07:39:06 