超多跨梁合并與打斷后導致原位標注混亂咋辦
所做工程為小區整體地下車庫,每道梁至少百十米,幾十跨,原位標注密密麻麻。需要幾個項目部分段施工,各有歸屬。 計算鋼筋時,為了算量準確,需要整體算量,但是為了對量方便,又需要將梁打斷,各歸各家??墒菍⒘捍驍嗷蛘吆喜?,梁的原位標注都會混亂,混亂不算問題,重新輸入即可。 問題是幾十跨每跨都有不同的原位標注,每道梁都是如此,工作量和準確度實在是無法保證 廣聯達客服無計可施。現跪求高人,有無妙招,救小弟于水火
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,這么說來,你不是甲方就是審計單位,首先你要是能有明確的分區就好辦了,比如一個地庫分為5個施工單位來做,有明確的畫分區域。地庫太大一定會有后澆帶的,如果明確不了,就在后澆帶處分段,接 下來,再用軟件算各分區的量,其實梁太長在某段打斷后,影響的量是不會太大的,這時需要手動人為的調整一下鋼筋長度,鋼筋不比圖形軟件,鋼筋分段后需要留置與另一邊搭接的長度,還有錯開長度,因此,軟件還不好處理,也無法處理,目前只能分開算了??偙劝雌椒胶克阋獪蚀_得多。
2011-05-28 18:09:52
-
目前來說還沒有妙招。 簡單的就是你把工程復制一下,然后把不需要的梁打斷后刪除,不要再點擊梁平法表格,直接計算,這樣梁的原位標志不會變化的。
2011-05-28 16:13:36
-
高人認為總量除以施工段數即可
2011-05-28 16:14:02
-
只要按照設計圖紙仔細、正確輸入,不會錯的
2011-05-28 16:15:41
-
這就是軟件不足的地方,不要幻想有好的方法了,打斷后再修復。
2011-05-28 16:28:20
-
你把圖紙分區計算應該能解決吧
2011-05-28 18:42:49
-
問題是幾十跨每跨都有不同的原位標注,每道梁都是如此,工作量和準確度實在是無法保證 這個的辦法不如你那樣,把跨數給改了,原位標注就不會錯了,分2個版本來操作,合量,和分量2個版本,這樣分開標注問題就不大,一般分區點才又一個接口啊。
2011-05-29 16:33:44
-
一根梁原位標注好以后再打斷,后面的那一段又從第一跨標注開始了,相當于后面的少了,你自己試一下這個。然后根據這個求出打斷點前面的打一段梁的鋼筋重量,再求后面第二段時第一打斷點不斷,直接在第二處打斷,求出第二斷點之前梁長的鋼筋量,在扣除第一段的。這樣會少了些錨固長度,你可以自己考慮著加上去。如果工程中不一樣的梁太多的話這個方法也不好實行。 再有打斷后的量和不打斷的是不一樣的,如果是按段結算的話就按打斷之后的兩給施工單位就行,這個更貼近實際用量,也為以后對量時減少些麻煩。
2011-06-04 16:44:59