負責(zé)的主梁啊,這種主梁底筋要截斷的主梁怎么不布置,求高手
主梁下部主筋截斷 還是第一次看到
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
主梁底筋在支座處截斷,在軟件中定義時,不輸入下部鋼筋,在原位標注中每跨輸入底部鋼筋,這樣軟件就會在每跨支座處斷開了。
2011-05-28 14:38:23
-
主梁下部主筋截斷 還是第一次看到 有的請你看看03G101圖集
2011-05-28 15:38:24
-
你好,樓上理解錯誤,這里是指的梁下部鋼筋不伸入支座構(gòu)造,梁跨下部原位標注如圖輸入。 梁下部鋼筋不伸入支座斷點距支座邊為圖集要求為0.1倍的梁凈跨長,而這里設(shè)計給的是到支座邊與圖集不符。
2011-05-28 15:25:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看