yangbin2152 2011-05-27 16:04:00 | 廣東省 其他專業 | 3642查看 6回答
雙層雙向板鋼筋,再附加支座筋,
問你一個問題 屋頂雙層雙向鋼筋的板 再附加鋼筋 這些附加的鋼筋的分部筋需要設置為無嗎?還是根據說明設置分部筋?問題補充:誰可以告訴一個準確的答案,,謝謝 因為我這個工程附加鋼筋太多了。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納屋頂雙層雙向鋼筋的板 再附加鋼筋 這些附加的鋼筋不需要設置分布筋的。
2011-05-27 16:07:58
-
問你一個問題 屋頂雙層雙向鋼筋的板 再附加鋼筋 這些附加的鋼筋的分部筋需要設置為無嗎?還是根據說明設置分部筋? 你的屋頂如果是雙層雙向鋼筋網再附加鋼筋,附加的鋼筋你就按負筋來定義,至于分布筋不需要設置無,你就按正常的做法來布筋,軟件會根據你是否有無雙層雙向鋼筋來判斷要不要布分布筋的,你是雙層雙向鋼筋軟件不會再計算分布筋的。
2011-05-27 20:08:44
-
學習課堂有視頻看看吧!這里說不明白,看了就明白??!
2011-05-27 16:05:51
-
個人觀點供你參考:雖然有雙層雙向受力筋了,但負筋還是得形成網片,所以還是得要分布筋
2011-05-27 16:20:31
-
這個 看圖紙附近布置了 有的布置位置不同 附加筋相當于加強筋 這一點 你可以在圖紙會審中提出來 或者問問技術主管或者有經驗的老鋼筋工 但是實際結算的時候,還是需要資料的, 沒有資料也是根據實際 和 身在的位置不同 進行結算。
2011-05-29 16:31:08
-
我認為圖紙布置了負筋的地方如果有面筋和負筋形成網片的話就不存在分布筋,如果你的負筋在支座兩邊都是雙層雙向的板即有面筋那么就沒有分布筋了??傊疀]有面筋的板就有分布鋼筋
2011-06-01 22:58:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看